螺栓球節點鋼網架高空散裝法安裝工法

發布時間:2023-03-07人氣:1267

螺栓球節點鋼網架高空散裝法安裝工法 

 鋼結構網架起航

 1適用范圍


適用于空心球節點、螺栓球節點及螺栓連接的網架,起重運輸較困難的地區,也適用小拼單元用起重機吊至設計位置的拼裝方法。


 


鋼結構網架起航 2材料要求


2.1 網架安裝前,根據《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205—2001)對管、球加工的質量進行成品件驗收,對超出允許偏差的零部件進行處理。

2.2 網架結構連接采用的高強度螺栓,應檢查出廠合格證,扭矩系數或緊固軸力(預拉力)的檢驗報告是否齊全,并按規定作緊固軸力或扭矩系數復驗。根據設計圖紙要求分規格、數量配套供應到現場。

2.3主要施工材料是扣件式鋼管腳手架作拼裝支架的材料選擇。

2.3.1扣件的鑄件材料應采用GB94400中所規定的力學性能不低于 KTH330—08牌號的可鍛鑄或GB11352中ZG230—450鑄鋼件制作。扣件和底座應符合《鋼管腳手架扣件》(GB15813—1995)標準。

2.3.2鋼管應采用GB669中的08F、08、10F、10、15F、15、20鋼和GB700中Q195、Q215、Q235等級A、B的鋼(沸騰鋼、鎮靜鋼)制造。常用鋼管規格Φ48×3.5。


 

  鋼結構網架起航 

3、 主要機具


為了保證施工的進度、質量,必須配備相應的機具,主要機具如附表(1)所示。

 

                    主要機具

附表(1)

序 號

名 稱

規格型號

用 途

1

起重機

根據構件重而定

桿件或拼裝單元安裝

2

千斤頂

5,10,20,30t

調節拼裝支點高度

3

螺旋式調節器

5~10t

調節拼裝支點高度


4

全站儀


軸線測量

5

經緯儀


軸線測量

6

水平儀


標高測量

7

鋼尺

30~50m

測量

8

拉力計

10kg

測量

9

液晶測厚儀


空心球壁厚測量


  鋼結構網架起航 

4、 作業條件

 

4.1根據正式施工圖紙及有關技術文件編制施工組織設計并審批。

4.2 對使用的各種測量儀器及鋼尺進行計算檢驗復驗。

4.3根據土建提供的縱橫軸線和水準點,進行驗線有關技術問題處理完畢。

4.4按施工平面布置圖劃分:材料堆放區、桿件制作區、拼裝區、堆放區,構件按吊裝順序進場。

4.5 場地要求平整夯實,并設排水溝。

4.6在制作區、拼裝區、安裝區設置足夠的電源。

4.7 腳手架和操作平臺根據何在情況進行設計計算,并畫出詳圖。按圖搭好滿堂腳手架和操作平臺,并檢查承重點的牢固情況。

4.8將高空拼裝支點的縱橫軸線及標高處理好。

4.9檢查成品件、零部件、幾何尺寸、編號、數量(包括加工的附屬零件)

4.10懸挑法拼裝網架時,需要預先好小單元,再用起重機將小拼單元吊至設計標高久違拼裝。懸挑法拼裝網架可以少搭支架,節省材料。但懸挑部分的網架必須具有足夠的剛度,而且幾何尺寸不變?/span>

4.11做好有關測試及安全、消防準備工作。

4.12對參與網架安裝人員的測量工、起重司機、信號工等要持證上崗。



鋼結構網架起航 ?5、 操作工藝

 

5.1工藝流程



5.2操作工藝

5.2.1一般要求。


5.2.1.1確定合理的高空拼裝順序。


安裝順序應根據網架形式、支承類型、結構受力特征、桿件小拼單元,臨時穩的邊界條件、施工機械設備的性能和施工場地情況等諸多因素綜合確定。

選定的高空拼裝順序應能保證拼裝的精度、減少積累誤差。


(1)平面呈矩形的周邊支承兩向正交斜放網架。

①總的安裝順序由建筑物的一端向另一端呈三角形推進。

②因考慮網片安裝中,問防止累計的誤差,應由屋脊網線分別向兩邊安裝。


(2)平面呈矩形的三邊支承兩向正交斜放網架。

總的安裝順序應由建筑物的一端向另一端呈平行四邊形推進,在橫向應由三邊框架內側逐漸向大門方向(外側)逐條安裝。


(3)平面呈方形由兩向正交正放桁架和兩向正交斜放拱、索桁架組成的周邊支承網架。


總的安裝順序應先安裝拱桁架,再安裝索桁架在拱索桁架已固定、且已形成能夠承受自重的結構體系后,再對稱安裝周邊四角、三角形網架圖:


① 格控制軸基準軸線位置、標高及垂直偏差,并及時糾正。

A  網格安裝應對建筑物的定位軸線,即基準軸線、支座軸線和支承的標高、預埋螺栓(錨栓)位置進行檢查,作出檢查記錄,辦理交接驗收手續。允許誤差值如附表(2)所示。

附表(2)           支承面、預埋螺栓(錨栓)的允許誤差

項    目

允許偏差(㎜)

支承面

標高

0~-30

水平度

L/1000(L-短邊長度)

預埋長度

螺栓中心偏移

5.0

螺栓露出長度

30.0~0

螺紋長度

30.0~0

預留孔中心偏移

10.0

檢查數量

按柱基數抽查10﹪,且不少于3個



B  網架安裝過程中,應對網架支座軸線、支承面標高(或網架下弦標高、網架屋脊線、檐口線位置和標高)進行跟蹤控制。發現誤差積累應及時糾正。

C  采用網片和小拼單元進行拼裝時,要嚴格控制網片和小拼單元的定位和垂直度。

D  各桿件與節點連接時中心線應匯于一點,螺栓球、焊接秋應匯于球心。

E  網架結構總拼完成后縱橫向長度偏差、支座中心偏移、相鄰支座偏移、相鄰支座高差、更低更高支座差等指標均符合網架規程要求。


② 拼裝支架的位置。

網架高空散裝法的拼裝支架進行設計,對于重要的或大型的工程,還應進行實壓,以檢驗其使用的可靠性。拼裝支架必須符合以下要求:

A  具有足夠的強度和鋼度,拼裝支架應通過驗算除滿足強度要求外,還應滿足單肢及整體穩定要求。

B  由于拼裝支架容易產生水平位移和沉降,在網架拼裝過程中應經常觀察支架變形情況并及時調整。應避免由于拼裝之的變形而影響網架的拼裝精度。


③ 支頂點的拆除。

A  拼裝支承點(臨時支座)拆除必須遵循“變形協調,卸載均衡”的原則,否則臨時支座超載失穩,或者網架結構局部甚至整體受損。

B  臨時支座拆除順序和方法:由中間向四周,中心對稱進行,而防止個別支承點集中受力,宜根據各支承點的機構自重撓度?,采用分區分階段按比例下降或應每步不大于10mm等步下降法拆除臨時支承點。

C  拆除臨時支承點應注意事項。

檢查千斤頂行程是否滿足支承點下降高度,關鍵支承點要增設備用千斤頂。降落過程中,同意指揮責任到人,遇到問題由總指揮處理解決。


5.2.2螺栓球節點網架總拼

1)螺栓球節點的安裝精度,取決于工廠制作的精度,如果尺寸有誤,現場無法解決,只能運回工廠處理。

2)高空拼裝時,一般從一端開始,以一個網格為一排,逐排步進。

拼裝順序為：下弦節點→下弦桿→復桿及上弦桿→上弦桿→全部擰緊螺栓。

校正前的各個工序螺栓均不擰緊。如經試拼確有把握時,也可以一次擰緊。

 

鋼結構網架起航?6、 質量標準


6.1主控項目

6.1.1小拼單元的允許偏差應符合附表(3)的規定。

附表(3)

      小拼單元的允許偏差(mm)


項    目

允許偏差

節點中心偏移

2.0

焊接球節點與鋼管中心和偏移

1.0

桿件軸線的彎曲矢高

L1/1000且不應大于5.0

錐體型小拼單元

弦桿長度

±2.0

錐體高度

±2.0

上弦桿對角線高度

±3.0

平面桁架型

小拼單元

跨  長

≤24m

+3,-7

>24m

+5,-10

跨中高度

±3.0

跨中拱度

設計要求起拱

±L/5000

設計未要求起拱

+10.0

注:1  L1 為桿件長度; 2  L為跨長。







 

6.1.2中拼單元的允許偏差應符合附表(4)的規定。

表附表(4)

中拼單元的允許偏差(mm)


項  目

允許偏差

單元長度≤20m

拼接長度

單跨

±10.0

多跨連接

±5.0

單元長度>20m

拼接長度

單跨

±20.0

多跨連接

±10.0






 

6.1.3對建筑結構安全等級為一級,跨度40m以上的公共建筑螺栓球節點鋼網架結構,且設計有要求時,應進行節點承載力試驗,按設計指定規格的球更大螺栓孔螺紋進行抗拉強度保證載荷試驗,當達到螺栓的設計載荷時,螺孔、螺紋及封板仍完好無損為合格。


6.1.4鋼網架結構總拼完成后及屋面工程完成后應分別測量其撓度值,其所測的撓度值不應超過相應設計值的1.15倍。

跨度24m及以下鋼網架結構測量下弦中央一點;跨度24m以上鋼網架結構測量下弦中央一點及各向下弦跨度的四等分點。


6.2一般項目


6.2.1鋼網架結構安裝完成后,其節點及桿件表面應干凈,不應有明顯的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球節點應將所有接縫用油膩子填嵌嚴密,并應將多余螺孔封口。


6.2.2鋼網架結構安裝完成后,其安裝的允許偏差應符合附表(5)的規定。

 

附表(5)

鋼網架結構安裝的允許偏差(mm)


項  目

允許偏差

檢驗方法

縱向、橫向長度

L/2000,且不應大于30.0;-L/2000,且不應小于-30.0

用鋼尺實測

支座中心偏移

L/3000,且不應大于30.0

用鋼尺和經緯儀實測

周邊支承網架相鄰支座高差

L/400,且不應大于15.0

用鋼尺和水準儀實測

支座更大高差

30.0

多點支承網架相鄰支座高差

L1/800,且不應大于30.0

注:1  L為縱向、橫向長度;

    2  L1 為相鄰支座間距。






 

鋼結構網架起航?7、成品保護

 

7.1對高強度螺栓等,應放在庫房的貨架上,以防止變潮。

7.2不得對已安裝完畢的網架結構上任意堆放物品,以防止集中菏載壓壞結構趕件。

7.3對成品的面漆和防火涂料不得磕碰。

 

鋼結構網架起航?8、應注意的問題

 

8.1技術質量

8.1.1根據網架的節點形式、起重機性能、現場條件,多方論證優化方案制定出切實可行的高空散裝法的具體方案。

8.1.2對滿堂腳手架或拼裝支點支架應有足夠的強度、剛度和穩定的沉降量。否則由于拼裝支架的變形而影響網架的拼裝精度。

8.1.3要嚴格掌握不同結構形式,采取不同的拼裝順序,以減少累計偏差。

8.1.4在拼裝過程中及跟蹤測量其標高及軸線位置。

8.1.5支頂點拆除必須遵從統一指揮的等比例下降。

8.1.6網架總拼及屋面完成后,應分別測量其撓度值,且所測的撓度值不應超過相應的設計值的1.15倍。

8.2安全措施

8.2.1認真執行各工種的安全操作規程。

8.2.2高空作業人員必須進行體格檢查并持證上崗。

8.2.3高空作業人員的安全措施發現問題及時解決,危及人身安全時必須停止作業。

8.2.4高空作業人員必須佩帶好安全帽、安全帶和工具帶。

8.2.5雨天、雪天進行高空作業時必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。對水、冰、霜、雪均應及時清除,方可工作。

8.2.6對起重機嚴禁超載吊裝。

8.2.7對用電設備,采取漏電保護措施,以防止觸電。

8.2.8現場配備足夠的消防器材和設備。

8.2.9拼裝支架必須符合穩定性要求,以確保安全生產。

8.2.10采用扣件式鋼管腳手架作拼裝支架,其結構形式應根據其工作位置、荷載大小、荷載情況、支架高度、場地條件等因素通過計算而定。

8.2.11拼裝支架,在鋪腳手板的操作層上,應設防護欄桿。

8.2.12使用活動操作平臺,要經過鑒定,安裝牢固,采用滑動時,設有防止滑動架在滑移中出軌,應設擋塊或安全卡。

8.2.13網架支座落位“精心組織,精心施工”,操作人員責任到人,出現問題,由分指揮向總指揮報告,由總指揮統一處理問題。